1 在母联开关断开的情况下,严禁进行220KV母线的倒闸操作。
2 为防止在倒母线操作过程中母联开关跳闸引起带负荷拉、合刀闸或造成误并列,在倒闸操作前,必须断开母联开关第一、二组操作电源,并投入母差保护双母互联压板。
3 倒母线操作顺序为:以母联开关为准,按等电位操作原则按间隔逐一进行,合上南母刀闸(北母刀闸),再拉开北母刀闸(南母刀闸)。
4 在倒母线过程中,如果出现南母或北母差动保护闭锁信号或刀闸位置指示器指示异常,应停止操作恢复原状态,查明原因后进行操作,必要时通知有关检修处理。
5 南母、北母PT二次控制回路公用一组电源开关QF1,严禁断开该开关。
6 在分合闸操作前后,必须认真核对开关、刀闸的位置,正确无误后方可继续操作。
7 分相操作的开关分、合闸后,应分别检查三相电流的指示情况及三相开关的位置指示情况。
8 220KV母线停电时,在断开母联开关之前一定要检查所有电压回路切换继电器转换正确。
9 220KV系统所有设备元件的投退,必须得到值长的命令,合接地刀闸必须履行验电手续。
10 220KV母线新投入或大修后第一次送电时,严禁用刀闸充电。
11 220KV线路停电解除备用时,先退出该线路开关双套重合闸,断开开关,退出该线路开关启动失灵保护及失灵启动压板,按开关—线路侧刀闸—母线侧刀闸的顺序操作,最后断开线路开关第一、二组操作操作电源,退出线路保护出口压板,保护装置电源根据需要决定是否停用。
12 220KV线路解除备用送电时,先送上开关的第一、二组操作电源及保护装置电源,
投入线路保护出口压板,按开关—母线侧刀闸—线路侧刀闸顺序恢复备用,投入启动失灵及失灵启动保护压板,合上开关,按调度令决定是否投入双套重合闸。
13 220KV系统操作均要按规定填写操作票,并严格执行调度命令,操作过程中不允许更改操作顺序及随意解除防误闭锁装置。使用万能解锁钥匙必须严格按规定执行审批手续,操作完毕应及时封存。倒闸操作过程中,所有断路器、隔离开关的位置状态均应现场实际为准,操作完毕应到现场核实,防止误操作发生。
GKC-V开关机械特性测试仪,GKC-IV高压开关机械特性测试仪,GKC-VI高压开关机械特性测试仪,GKC-II真空断路器机械特性测试仪

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

姝︽眽澶滅敓娲 姝︽眽妗戞嬁缃 姝︽眽妗戞嬁缃 姝︽眽妗戞嬁缃 姝︽眽澶滅敓娲 姝︽眽澶滅敓娲 姝︽眽妗戞嬁缃 姝︽眽澶滅敓娲 閲嶅簡鑰嶈嶇綉 閲嶅簡澶滅綉 瑗垮畨妗戞嬁 瑗垮畨妗戞嬁缃 姝︽眽妗戞嬁 鍚堣偉妗戞嬁 鍚堣偉澶滅敓娲 姝︽眽澶滅敓娲 姝︽眽妗戞嬁缃 姝︽眽澶滅敓娲 姝︽眽妗戞嬁缃 姝︽眽妗戞嬁缃 姝︽眽澶滅敓娲 姝︽眽妗戞嬁 姝︽眽妗戞嬁 姝︽眽妗戞嬁 鍗椾含澶滅綉 鍗椾含妗戞嬁 姝︽眽妗戞嬁澶滅敓娲荤綉 姝︽眽妗戞嬁 姝︽眽鐙肩洘 姝︽眽澶滅敓娲 姝︽眽妗戞嬁 姝︽眽妗戞嬁 姝︽眽澶滅敓娲 姝︽眽澶滅敓娲荤綉 澶栧洿濂 姝︽眽澶滅綉璁哄潧 姝︽眽妗戞嬁澶滅敓娲 姝︽眽澶滅敓娲 姝︽眽妗戞嬁 姝︽眽澶滅敓娲 姝︽眽妗戞嬁缃 姝︽眽澶滅敓娲 姝︽眽妗戞嬁缃 姝︽眽妗戞嬁缃 姝︽眽澶滅敓娲

机电百科站长QQ|手机版|小黑屋| ( 蜀ICP备13019440号  

GMT+8, 2020-9-28 18:55 , Processed in 0.515618 second(s), 33 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2014-2016 www.jidianbook.com

快速回复 返回顶部 返回列表